回复:CB1241(RS485)正常使用中损坏

莘莘学子

  • 帖子

    6419
  • 精华

    4
  • 被关注

    169

论坛等级:至圣

注册时间:2010-04-22

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2025-06-30 18:51:47

22楼

展开查看
以下是引用手机用户20230220256764在2025-06-30 10:52:05的发言 >16楼

不是用的一个DC电源,PLC是单独的开关电源,第三方设备的485通讯模块供电是由220v控制器内部转化为24v给自己供电的。

以下是引用yming在2025-06-27 20:40:44的发言 >12楼:问一下,这1200与那...

引用12楼详细内容:

问一下,这1200与那两个第三方设备用的是同一个DC电源么?


以下是引用手机用户20230220256764在2025-06-26 13:36:34的发言 >5楼:你好,我的理解是C...

引用5楼详细内容:

你好,我的理解是CB1241的供电是由PLC基板供电,与第三方485通讯,通讯线怎么会产生电压的突变,另外第三方通讯端口也没出现坏的情况,可否再详细帮我分析一下大概的原因和排查方向呢?


以下是引用yming在2025-06-26 10:39:35的发言 >2楼:这种 485 接口都不...

引用2楼详细内容:

这种 485 接口都不带隔离。

它的共模耐压只是30V。当系统存在有类似变频器(包括台式机)这样的设备时,供电系统的接地不正确时,PEN上很容易产生70多V的交流。

当通讯各站不是等电位连接时,可想而知的结果。

要用同一个电源,而且只能是共0V,其它的不能连接。你这明显的有电压串进去烧了串口模块。

弘扬中华传统美德,无私奉献为根本,助人为乐为根源。
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-1200系列

共有15254条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。