以下是引用大青蛙变工程师在2024-10-07 10:08:40的发言 >5楼

HMI可以给PLC发一个心跳信号,PLC写逻辑做判断心跳信号是否在跳动,PLC可以通过控制一个三色报警灯来发起预警。

“协调”区域指针功能    http://www.ad.siemens.com.cn/productportal/Prods/HMI/Comfortpanel/Q7_configuration/FAQ138.html    


以下是引用Zane在2024-10-06 10:22:34的发言 >2楼:那PLC又是如何知...

引用2楼详细内容:

那PLC又是如何知道HMI是否在线呢?

以下是引用大青蛙变工程师在2024-10-06 09:12:09的发言 >1楼:可以用这个函数读取...

引用1楼详细内容:

可以用这个函数读取从站状态。

在 STEP 7 V11,怎样读出 S7-1200 模块的状态信息?DeviceStates指令获取profinet io分站状态
https://support.industry.siemens.com/cs/document/63877868


也可以直接用触摸屏的诊断视图没查看各个分站的情况

精智(Comfort)屏系统诊断功能    http://www.ad.siemens.com.cn/productportal/Prods/HMI/Comfort_FAQ/system_diagnosis.htm    