回复:诡异的故障一台M440变频器因为输出端电缆接地故障,结果把挂在同一电源母线上的另外两台变频器给烧了

老兵veteran

版主

  • 帖子

    10171
  • 精华

    512
  • 被关注

    580

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-11

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2025-07-01 09:00:21

5楼

今天仔细看了一下手册,原来,问题还是出在电网上。

ABB的ACS510也要拆掉滤波电容与地之间的联接

大胆猜测一下:你的MM4变频器没有进线电抗器吧?这样,MM4一运行,谐波就直接到电网了,然后,经各滤波器,进地,相当于进线侧某一项接地,变频器,就容易完蛋了


天生不宜做胜利者,自来没有胜利的欲望,只是不甘失败,十分十分不甘心失败。木心

精华帖版主置评:尽管这个系统是混搭,但涉及西家传动。且本楼的问题分析思路完全正确。其分析方法很值得分享。kdrjl