问题就出在这里。
那个1AC 220V的零线是与电源PE连接在一起的。而其整流的中点电位,恰恰是L与N的中点。且因 3C认证要求,必须要有一个Y电容,整流的中点接到外壳PE。DC 24V的隔离做不好(0V与PE连接),就直接引入干扰电压信号。
新换了一个CB1241模块,两台第三方设备485接口GND进行了接地,CB1241 TRA,TRB连接TA与TB,M接了屏蔽层并进行接地,模块一天不到就坏掉了,这个有没有好的解决方法呢?