回复:CB1241(RS485)正常使用中损坏

手机用户20230220256764

  • 帖子

    12
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:游民

注册时间:2023-02-20

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2025-07-01 11:21:54

24楼

展开查看
以下是引用yming在2025-06-30 16:12:32的发言 >20楼

问题就出在这里。

那个1AC 220V的零线是与电源PE连接在一起的。而其整流的中点电位,恰恰是L与N的中点。且因 3C认证要求,必须要有一个Y电容,整流的中点接到外壳PE。DC 24V的隔离做不好(0V与PE连接),就直接引入干扰电压信号。


以下是引用手机用户20230220256764在2025-06-30 10:52:05的发言 >16楼:不是用的一个DC电...

引用16楼详细内容:

不是用的一个DC电源,PLC是单独的开关电源,第三方设备的485通讯模块供电是由220v控制器内部转化为24v给自己供电的。

以下是引用yming在2025-06-27 20:40:44的发言 >12楼:问一下,这1200与那...

引用12楼详细内容:

问一下,这1200与那两个第三方设备用的是同一个DC电源么?


以下是引用手机用户20230220256764在2025-06-26 13:36:34的发言 >5楼:你好,我的理解是...

引用5楼详细内容:

你好,我的理解是CB1241的供电是由PLC基板供电,与第三方485通讯,通讯线怎么会产生电压的突变,另外第三方通讯端口也没出现坏的情况,可否再详细帮我分析一下大概的原因和排查方向呢?


以下是引用yming在2025-06-26 10:39:35的发言 >2楼:这种 485 接口都...

引用2楼详细内容:

这种 485 接口都不带隔离。

它的共模耐压只是30V。当系统存在有类似变频器(包括台式机)这样的设备时,供电系统的接地不正确时,PEN上很容易产生70多V的交流。

当通讯各站不是等电位连接时,可想而知的结果。

新换了一个CB1241模块,两台第三方设备485接口GND进行了接地,CB1241 TRA,TRB连接TA与TB,M接了屏蔽层并进行接地,模块一天不到就坏掉了,这个有没有好的解决方法呢?