回复:352报文的状态字的第六位没整明白,有明白给指点一下!

S_automation

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    1186
  • 精华

    17
  • 被关注

    341

论坛等级:奇侠

注册时间:2013-06-23

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2025-07-01 16:31:47

2楼

这个ZSW1状态字的第6个位,表示 “开启禁止激活”,表示设备被禁止启动,应该是那些参数有问题。  对应参数是p2080[6] = r0899.6 。

或是参考上面版主介绍看那几个参数当前是什么状态。


详细参考下面链接文档


SINAMICS S120/S150 参数手册
https://support.industry.siemens.com/cs/cn/zh/view/109739998


1845页 开始看。上面介绍是1851页有对ZSW1这个参数介绍。详细看上面链接文档。再去对照文档查看对应参数介绍。


下面是PDF文档链接。

https://cache.industry.siemens.com/dl/files/998/109739998/att_890196/v1/S120_S150_List_Manual_LH1_0716_chs.pdf