恭喜,你发布的帖子
发布于 2025-07-01 16:31:47
2楼
这个ZSW1状态字的第6个位,表示 “开启禁止激活”,表示设备被禁止启动,应该是那些参数有问题。 对应参数是p2080[6] = r0899.6 。
或是参考上面版主介绍看那几个参数当前是什么状态。
详细参考下面链接文档
SINAMICS S120/S150 参数手册
https://support.industry.siemens.com/cs/cn/zh/view/109739998
1845页 开始看。上面介绍是1851页有对ZSW1这个参数介绍。详细看上面链接文档。再去对照文档查看对应参数介绍。
下面是PDF文档链接。
请填写推广理由: