其实,本楼的问题算是典型的问题了。都是莫名其妙的上电炸装置。但是,究竟是为什么?好多人都想不明白。
在这方面,其实yming版主早就给出了典型案例的分析方法。就是把问题系统从电源到电机的主电路放在一个平面图里,分析电流的走向。因为是变频器,所以从进线回路到电机包括PN电缆存在谐波噪声电流的流向。他们如果通过整流器和变频器母线电容器以及其他元器件,会导致直流母线电压莫明的升高(其实并不是莫明),虽然这个电流很小,微乎其微。但是它的倍压效果是明显的,最终反向击穿整流桥,或炸电容器,或炸变频器的输入其它器件。而最关键的要知道问题电流的流向通道。像楼上精华帖类似的问题分析,其可能的原因就会明朗起来。
问题的原理很简单,但关键是知道原理,能分析出问题的可能性。而不是猜想。
无独有偶,前段时间,我们单位也在客户炸装置。是一个共母线的系统。两个变频器,一个G120,一个MM440。因为G120接错线,上电先炸了MM440,没查出毛病,换了一个,又炸了。于是不敢再换,检查主电路接线,发现问题。处理后,才又换了一个MM440。然后安全运行。
事后大家都不知道为什么这样会炸。为什么G120的主电路接错线,G120不报错,却把邻居MM440给炸了?把共母线系统的主电路接线在平面一画,然后分析电流走向,符合炸的因果关系。这才放心。
主电路的PN连接是EMC的要求。但是上电以后的PN上是有噪声电流流动的。从电机侧到变频器的输入侧。这个在西家传动的EMC规范手册里,讲的明明白白。假如系统浮地,假如系统没有做好等电位安装布线,假如主电路接线有错误,炸装置的可能性完全存在。
所以,等电位安装布线;接地;正确按推荐电路接线。非常重要。是系统安全运行的基础。
个见,仅供参考。