回复:诡异的故障一台M440变频器因为输出端电缆接地故障,结果把挂在同一电源母线上的另外两台变频器给烧了

手机用户20200103FZF48F

  • 帖子

    1051
  • 精华

    1
  • 被关注

    8

论坛等级:奇侠

注册时间:2020-01-03

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2025-07-02 07:10:03

7楼

展开查看
以下是引用老兵在2025-07-01 09:00:21的发言 >5楼

今天仔细看了一下手册,原来,问题还是出在电网上。

ABB的ACS510也要拆掉滤波电容与地之间的联接

大胆猜测一下:你的MM4变频器没有进线电抗器吧?这样,MM4一运行,谐波就直接到电网了,然后,经各滤波器,进地,相当于进线侧某一项接地,变频器,就容易完蛋了


应该是变频器故障导致电源谐波重,另外的变频器没有隔离措施导致变频器电容损坏。