315T控制飞剪报错-同步错误

已锁定

asdf6

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    1352
  • 精华

    12
  • 被关注

    138

论坛等级:奇侠

注册时间:2008-09-02

钻石 钻石 如何晋级?

315T控制飞剪报错-同步错误

1214

2

2025-07-02 11:48:58

有个剪板机,采用西门子的飞剪模版做的,工作了几年了一直正常,最近频繁报警同步错误,没查到原因,有谁接触过这类的设备么,给点建议。

程序采用下列的模版做的:

1、https://support.industry.siemens.com/cs/document/109481287/%E6%A8%AA%E5%88%87%E6%9C%BA%E4%BD%BF%E7%94%A8%E5%85%A5%E9%97%A8%EF%BC%88%E5%B7%A5%E8%89%BAcpu%EF%BC%89?dti=0&lc=zh-CN


2、 https://support.industry.siemens.com/cs/document/31073433/technologie-cpus-technology-template-crosscutter-?dti=0&lc=en-CN


具体情况:设备有2个飞剪轴采用S120控制,一上一下,2个轴通过设定值同步,输送带上有个外置绝对编码器,工艺上配置了一个虚拟轴,通过齿轮同步于外置编码器进行同步,这个虚拟轴又通过凸轮与飞剪轴进行同步。CPU是315T的。

故障时,手动正常,S120的2个飞剪轴运行正常。自动时,输送带一转,飞剪轴刚动一点,就报警虚拟轴同步操作错误,

在外置编码器的工艺DB中监控编码器的位置和速度变化是正常的。

没查到其他原因,更换了一个编码器,现在可以自动运行1-2分钟,然后就会报警,有时报警飞剪轴同步操作错误,有时报警虚拟轴一般错误,有时报警飞剪轴缺使能,基本就这3个报警,不一定出哪个。


1、虚拟轴的同步操作错误查手册是超过了同步公差,我在S7T-CON工艺参数配置中没找到这个同步公差参数,有人知道在哪里设置的这个同步公差,还有就是虚拟轴是通过齿轮同步的输送带外置编码器,这只是一个运算的过程,为何会产生同步公差?

2、飞剪轴的同步操作错误是指的2个飞剪轴之间的同步,还是与虚拟轴的同步?

315T控制飞剪报错-同步错误 已锁定
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-300/400

共有54814条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。