回复:西门子S120 变频器电源电压690V带的75KW电机每隔8-9个月就烧一台电机

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    37190
  • 精华

    455
  • 被关注

    1481

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2025-07-02 18:31:29

27楼

加减速电流突变是正常的。只要没有过快的加速度,突变的电流也不会超限。关键是,电机坏了,要把拆卸内部的情况通过鉴定分析的,而不是交给了制造商返厂去修就了事的。制造商不会和盘托出告诉你真相的。找懂行的,现场看拆卸的绕组,就能分析了。