回复:西门子S120 变频器电源电压690V带的75KW电机每隔8-9个月就烧一台电机

Zane

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    21062
  • 精华

    399
  • 被关注

    1486

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2025-07-02 22:23:51

29楼

展开查看
以下是引用lxm650在2025-07-02 07:34:23的发言 >23楼

变频专用线一般是黄色的,你这是红色的。加个输出电抗器吧,也不是很复杂的事。电机绝缘击穿和负载关系不大,除非是电机长期高负载绕组温度高造成绝缘老化,你这也不是

电磁线的颜色好像没有特别的规定

Zane 注册自动化系统工程师 Always save before download