回复:CB1241(RS485)正常使用中损坏

莘莘学子

  • 帖子

    6260
  • 精华

    4
  • 被关注

    165

论坛等级:至圣

注册时间:2010-04-22

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2025-07-02 22:53:29

30楼

展开查看
以下是引用手机用户20230220256764在2025-07-02 08:41:21的发言 >29楼

并没有什么烧坏的痕迹,送到售后就是坏了,我这个一对二出现了问题,一对一就不太清楚有没有这个问题了,打算再加个485隔离器再试试。

以下是引用WWCWWC在2025-07-01 13:51:18的发言 >26楼:麻烦楼主系统完整性...

引用26楼详细内容:

麻烦楼主系统完整性的把连接图纸画出来。

  我还是根据楼主的描述,判断为电磁干扰引起的。因为如果是电源方面的原因,为什么每一次都能够使用一段时间?

  另外,楼主能够把故障的信号板拍照片,尽可能清洗一点,放上来。

通讯信号板,我这里有几个,项目需要部分还没有投运,手头备件多,可以参考。

故障的通讯信号板上面有明显的烧痕?可以从烧毁的电气元件,大概判断问题的所在。


有电压串进去才是真因,你检查一下,就485连接两条线,其它都不接。