5楼
这是旧贴。G120出现这种问题,直接检查电机铭牌数据输入的那几个参数。比如说,电机电流,电机功率,电机电压,电机频率,电机额定转速,电机额定功率因数。
第一,电机额定转速。这个参数,如果不知道,千万别按照电机的额定频率的同步转速输入。可以根据电机功率大小来输入与滑差有关的额定转速。比如5.5kW以下功率等级,可以按照滑差在3%至5%范围预设置;30kW以上功率等级,在1%至2范围预估设置。也就是说电机额定转速必须要反应电机的滑差!
第二,电机额定功率因数。根据电机额定功率 = 根号3*电机额定电压*电机额定电流*电机额定功率因数*电机额定效率来估算。即:
电机额定功率因数 = √[电机额定功率/(根号3*U*I)]
第三,电机额定电流,就是简单地电机额定功率*2 = 电机额定电流来估算。
也就是说,电机铭牌数据的参数必须要有一个靠谱的范围输入。不能随便想输入多少就是多少。因为它是内部计算电机等效模型的基本依据。快速调试的内容,首先就是根据设置参数内部计算电机等效模型。输错了参数值,就报故障过不去了。