交叉引用找是否剩余输出,如果有,修改输出地址后,将原对应输出导线连接到新端子,并修改电气原理图,存档。
如果没有,也不建议你这样做,替换控制板需要你确认好多电子器件。
我曾经有过一次这样的维修经历:是s7-200的plc,因为生产任务急,又没有备件的情况下,我刚好找到同样的电源板,诊断为电源板故障而一时无法修复。
就直接将电源板替换确认无误后,回装plc完毕,上电,发现plc所有指示灯都不亮。仔细检查发现原电源板的几排插针,与我找来替换的电源板长度是不同的。问题找到,我重新将匹配的几个插针拆过来焊接,重新上电后正常。没有仔细去看这些差异,我猜想只能是版本回装是产品日期的不同,可能内部的板卡也是会有区别的。
如果没有剩余输出点,你直接焊接烧毁的输出场效应管就可以。
更换上电前,确认输出回路是否存在短路或漏电。