恭喜,你发布的帖子
发布于 2025-07-05 22:24:34
2楼
对于第一个问题,拷贝原机的参数问题。还有一个简单的办法。将原机的CF卡拔出,用CF卡的读卡器把原卡的文件在计算机备份,然后将卡插回原机。待维修后,把原机的CF卡再用读卡器,把计算的备份文件覆盖回CF卡。插入装置后直接上电。即可用原程序运行。
CF卡是程序的存储器。直接导出导入即可用。注意,导出原程序,不能删除原卡里的程序。导入原程序是覆盖CF卡里的程序。CF卡总保持有程序,不能是空卡,否则维修后测试时,卡里没程序也不行。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主