这事很难搞吗?假如就是变频器只要一启动,通讯信号故障就滑翔跳跃的话,那问题就是变频器的高频噪声放射或者传导干扰导致的。


这里面,无捷径可走。规规矩矩的做EMC的工作。


第一,电气柜、操作台、主机、现场所有相关的部分用导线大面积等电位连接,并找最大的导体做等电位的接地点。地线要干净。最好是独立地。所谓干净就是地线不能有其他用电设备连接,要独立的地线。


第二,电机外壳到变频器的PE端子,用相对电机电缆截面的导线直接连接。不能间接连接导线直连。


第三,杀手锏。用铁氧体磁环将变频器到电机三颗电缆线一起绕制3圈-10圈(视磁环内径而定)。


前提条件是,DP接口、电缆、终端电阻都正确无误连接。


以上三条应该是百试百爽,不会被推翻的秘籍。