回复:诡异的故障一台M440变频器因为输出端电缆接地故障,结果把挂在同一电源母线上的另外两台变频器给烧了

执着siemens

  • 帖子

    312
  • 精华

    2
  • 被关注

    18

论坛等级:侠圣

注册时间:2012-04-30

白金 白金 如何晋级?

发布于 2025-07-05 23:36:23

16楼

从故障现象看导致电容器爆裂的原因是过电压,具体锁定在谐振过电压。

从楼主描述看低压配电系统暂且认为是IT系统,推测变频器电源侧母线为分段单母线接线,母联断开,变压器分裂运行(正常情况)。最简单的方法是将这三台变频器中的一台或者两台变频器电源接到另外一段母线上去可以解决这个问题,需要在使用过程中观察确认,楼主也是这么做的。

回答问题:1、在这种大电阻接地系统中,不拆除MM440变频器的Y电容,有什么影响吗?变频器Y电容是为了消除共模干扰,请参照使用手册确定是否拆除。我认为即使没有拆除也不会导致上述故障。

2、若变频器的输出侧电缆有一相接地,影响正常运行吗?对电源电压有影响吗?对于IT系统,单相接地会对电源电压产生影响(非故障相的相电压升高为线电压),变频器电容是可以承受的,也不太可能产生上述故障。