回复:S7-200 SMART V3版本自由口通讯数据接收错误

莘莘学子

  • 帖子

    6252
  • 精华

    4
  • 被关注

    165

论坛等级:至圣

注册时间:2010-04-22

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2025-07-05 23:50:48

1楼

展开查看
以下是引用jcr1971在2025-07-04 09:43:49的发言 >0楼:在使用S7-200 SMART V3.0版本PLC过程中发现一下问题,希望您向西门子官方反馈一下。 具体问题如下: PLC采用自由口格式通信与我们的485拉线设备通信读取拉线的动作状态,通信波特率设置2400,N,8,1,现场使用 中拉线设备数量不固定,我们查询时需要从1~32站轮询,在线的拉线就返回数据,不存在的拉线查询超时45ms结束 然后进行下一个拉线查询。PLC发送查询命令后在线拉线设备立即返回数据。PLC发送查询命令格式共8个字节: 起始字符(16#02) 站号(16#81~16#A0对应1~32#站) 固定字节1(16#D2) 固定字节2(16#82) 固定字节3(16#C2) 固定字节4(16#B4) 固定字节5(16#00) 结束字符(16#03),拉线接到查询命令后返回数据格式共8个字节:起始字符(16#02) 站号(16#81~16#A0对应1~32#站) 固定字节1(16#D2)固定字节2(16#82) 固定字节3(16#C3) 拉线状态字节(≥16#80,bit1~bit4代表拉线状态) 固定字节4(16#00) 结束字符(16#03)。 采用发送--接收式轮询,原来用V2.8版本的PLC时没有问题,现在改用V3.0版本PLC后用原来的程序移植后出现帧错误SMB86=1 接收1个错误字节后退出,用串口调试助手连接我们的拉线查询接收正常。我们分析原因是V3.0版本的固件程序自由口通信部分 时序控制有问题,PLC发送命令完成后,设备接收到查询命令后需要延时1段时间再返回数据,否则会造成总线数据冲突。 为验证此问题我用1台V2.8 ST60模拟拉线设备,V2.8版本PLC接收到查询命令后延时20ms再回复数据,这时V3.0 PLC这边就可以 正常接收数据不在报帧错误了。

1,波特率设置2400,你确定你是认真的吗?

2,中拉线设备数量不固定,我们查询时需要从1~32站轮询,在线的拉线就返回数据,不存在的拉线查询超时45ms结束,你确定能发送接收完全吗?

3,为验证此问题我用1台V2.8 ST60模拟拉线设备,V2.8版本PLC接收到查询命令后延时20ms再回复数据,这时V3.0 PLC这边就可以
正常接收数据不在报帧错误了。

---你这个就说到了点上了。

你的总线多长?具体挂了多少个站?

弘扬中华传统美德,无私奉献为根本,助人为乐为根源。
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-200 SMART

共有8942条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。