那啥,本胖曾经解决过这种问题,变频器有两台,一用一备,一台是西门子6SE70、另一台是施耐德ATV71,功率都是500KW。中间过程就不说了,最后的解决方法是用的485光纤收发器转光纤。光纤真是个好东东,什么干扰都不怕!对了,当时的485光纤收发器最高波特率是500Kbps,DP默认的是1.5Mbps,所以降了速率(记得是降到了187.5K吧)。现在的收发器应该波特率更高了吧。