回复:840D系统X轴不回参考点也可运行NC怎么设置参数?

隐身人

版主

  • 帖子

    11175
  • 精华

    73
  • 被关注

    742

论坛等级:至圣

注册时间:2005-12-20

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2025-07-06 09:59:54

1楼

需要调整以下参数:MD 20700功能:控制在未回参考点时NC启动是否被禁止。建议设置:如果需要X轴在未回参考点的情况下运行NC程序,可以将此参数设置为 0。0:即使通道的一根轴或所有轴还未回参考点,用于启动零件程序或零件程序段(MDA和溢出存储)的NC/PLC接口信号DB3200 DBX7.1(NC启动)仍生效。

MD 34110功能:设置特定通道的参考运行顺序。建议设置:如果需要X轴在未回参考点的情况下运行NC程序,可以将此参数设置为 -1。-1:单轴可以不回参考点启动。

通过以上参数设置,可以实现X轴在未回参考点的情况下运行NC程序。但这样也有风险,在未回参考点的情况下运行NC程序可能会导致机床位置不确定,存在安全隐患。建议仅在确认机床位置安全的前提下使用此设置。此外,如果其他轴需要回参考点,建议仅针对X轴进行特殊设置,避免影响其他轴的正常运行。

西门子的多年使用者http://yinshenren.ys168.com/、微信:wlpxiaolu