回复:诡异的故障一台M440变频器因为输出端电缆接地故障,结果把挂在同一电源母线上的另外两台变频器给烧了

锋言锋语

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    3942
  • 精华

    54
  • 被关注

    130

论坛等级:至圣

注册时间:2011-07-31

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2025-07-06 11:38:14

17楼

展开查看
以下是引用老兵在2025-07-02 11:04:55的发言 >8楼

变频器没故障,谐波也很严重(主要是低频3次以上)。

如果在变频器与电网之间没有谐波抑制环节,那这些谐波,就直接进电网了。

Y电容与ABB的FRI针对的是高频,都是几十K以上的,对主回路的谐波,没有作用。

但这部分低频谐波,却容易损坏这些滤波元件,会在其电容两端形成高压,损坏这部分电容。如果某一相的电容先坏了,就有可能这相接地,然后,进入IT的地,会让这个本来就浮着的地偏移,对其它两相就更不平衡了,于是,故障扩大。

因而,变频器在接入IT电网时,都要求把高频滤波与地之间的联接拆了。

以下是引用手机用户20200103FZF48F在2025-07-02 07:10:03的发言 >7楼:应该是变频器故障导...

引用7楼详细内容:

应该是变频器故障导致电源谐波重,另外的变频器没有隔离措施导致变频器电容损坏。

以下是引用老兵在2025-07-01 09:00:21的发言 >5楼:今天仔细看了一下手...

引用5楼详细内容:

今天仔细看了一下手册,原来,问题还是出在电网上。

ABB的ACS510也要拆掉滤波电容与地之间的联接

大胆猜测一下:你的MM4变频器没有进线电抗器吧?这样,MM4一运行,谐波就直接到电网了,然后,经各滤波器,进地,相当于进线侧某一项接地,变频器,就容易完蛋了


浮地,IT系统,拆除滤波器和地的连接线, 不是为了预防单向接地导致相电压变根号3倍,使滤波器过流炸机吗?

不忘初心
评论