变频器没故障,谐波也很严重(主要是低频3次以上)。
如果在变频器与电网之间没有谐波抑制环节,那这些谐波,就直接进电网了。
Y电容与ABB的FRI针对的是高频,都是几十K以上的,对主回路的谐波,没有作用。
但这部分低频谐波,却容易损坏这些滤波元件,会在其电容两端形成高压,损坏这部分电容。如果某一相的电容先坏了,就有可能这相接地,然后,进入IT的地,会让这个本来就浮着的地偏移,对其它两相就更不平衡了,于是,故障扩大。
因而,变频器在接入IT电网时,都要求把高频滤波与地之间的联接拆了。
浮地,IT系统,拆除滤波器和地的连接线, 不是为了预防单向接地导致相电压变根号3倍,使滤波器过流炸机吗?