恭喜,你发布的帖子
发布于 2025-07-07 12:29:17
1楼
上电报错还能怎么办 查故障啊
故障代码不是都有了 7840 缺少整流单元运行信号
你的整流单元启动了没有啊?
你的P864关联整流运行信号了吗 没有的话P864关联一下整流单元的运行信号 如果是共直流母线的或者其他整流方式的 直接设置成1就行了