恭喜,你发布的帖子
发布于 2025-07-07 12:35:13
2楼
这个参数你一定要先了解什么是西门子的中间长度单位 length unit 理解了才能去设置 比如,如果你的电机转一圈负载移动100mm 你希望定位精度是1mm 那么你的LU就应该设置成100 如果你希望定位精度是1um 那么LU就应该设置成100000 这个参数同样在你使用FB284 SINA_POS时要用到 比如你想让负载走到200mm的位置 定位精度是1mm 也就是P29247你设置的是100 那么你在程序中给的定位位置就是200LU
关键点在于 你的驱动器中LU设置的多少 在调用FB284传送定位位置时同样要通过LU进行换算 也就是说111报文发给驱动器的定位是LU
你仔细看你发的截图中软件中显示的示例 说的已经非常通俗易懂了
请填写推广理由:
分享
只看
楼主