回复:用SinaSpeed 控制 G120,模块报警然后瞬间复位

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    37121
  • 精华

    455
  • 被关注

    1479

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2025-07-09 10:42:13

2楼

楼主这样描述问题的手法,我常见。现场的运维人员总是喜欢说,我做的都对,但设备就是有问题。怎么办?是呀都做的对,但问题依旧。怎么办?鬼知道怎么办。


控制字和状态字都要看装置里的。用装置里的字检验上位是否存在发送错误问题。你说没发错,不等于真的没发错。就看装置里的r898和r899。如果r898正确,r899状态错误。检查r2和r46的示值。总会找到问题。


我看到本栏目置顶帖有一个1847课程,如何快速锁定传动控制的故障教学视频。我没去看。但是,快速锁定问题我有自己的杀手锏。那就是:

第一,检查r2和r46,;

第二,检查r899

第三,检查故障存储信息r947和r949

第四,阅读和理解参数表手册故障描述相关内容。


上述,查故障根本不费时间。但是,关键是平时要注意学习和熟悉西家传动的产品技术手册。知道系统的工作原理。