恭喜,你发布的帖子
发布于 2025-07-09 10:42:13
2楼
楼主这样描述问题的手法,我常见。现场的运维人员总是喜欢说,我做的都对,但设备就是有问题。怎么办?是呀都做的对,但问题依旧。怎么办?鬼知道怎么办。
控制字和状态字都要看装置里的。用装置里的字检验上位是否存在发送错误问题。你说没发错,不等于真的没发错。就看装置里的r898和r899。如果r898正确,r899状态错误。检查r2和r46的示值。总会找到问题。
我看到本栏目置顶帖有一个1847课程,如何快速锁定传动控制的故障教学视频。我没去看。但是,快速锁定问题我有自己的杀手锏。那就是:
第一,检查r2和r46,;
第二,检查r899
第三,检查故障存储信息r947和r949
第四,阅读和理解参数表手册故障描述相关内容。
上述,查故障根本不费时间。但是,关键是平时要注意学习和熟悉西家传动的产品技术手册。知道系统的工作原理。
仅此。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主