系统性工程,方案说的这个1500只起最上层调度和对外mes连接作用,网络连接包括10来个modbus tcp,对下层plc智能io通讯,对mes的s7 plus,以及多达80个KTP屏幕.
这种工程我们做的挺多,平常最多带40个HMI,这次直接翻倍.
我对可靠性比较怀疑,1515-2PN,连接资源肯定够,分配50%运算资源到通讯,方案是成立的.全部交换机都为非网管.
有没有更好的方案.
1.交换机组网的方案
2.hmi方案,有没有C/S架构的更高阶wincc方案,80个hmi功能都比较简单.
请各位指点