如果步进电机的动作不复杂,用modbus通讯控制17个步进电机是可以的,也可以多加个485通信口,把17个步进电分开通信控制,这样能提高通信效率。控制方案主要还是根据控制要求来选择,不能空谈,要不然,最后实现不了工艺要求。