G130变频器报7902 949故障值为1 编码器没问题,1300为21

已锁定

手机用户20210622990311

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    1
  • 精华

    0
  • 被关注

    1

论坛等级:新手

注册时间:2021-06-22

普通 普通 如何晋级?

G130变频器报7902 949故障值为1 编码器没问题,1300为21

1419

2

2025-07-11 10:44:39

展开查看
引用自找答案,问题ID:331922

四台g130变频器都采用一拖二模式,四台变频器各有一台电机有编码器,添加主从控制,编码器控制变频器在启动后加速时四台变频器都报7902在低转速200转(电机额定1480)时不报警正常运行把1300改为20时,启动直接报警7902停掉1号变频器(主)剩余3台在加速时也会报警7902转速容差492之前为优化过数据59到67左右,改为150还是加速时报警7902加速区间1120为17减速区间1121为10

提问者:手机用户20210622990311

更正G130变频器一拖二,八台异步电机(转速1480),四角各两台电机,每台变频器带一个编码器,电机在启动后加减速几乎同时报7902在低转速或高转速转速稳定后不报警,设备投用主从正常,编码器停用后加减速都正常,尝试停用主从也会报7902,分别投用编码器或全部投用都会报7902,动静态优化正常。