288-3AE08 接了3个传感器,传感器线全拆了以后,每个通道的模拟量反馈值都是缓慢下降

已锁定

手机用户20220421140196

  • 帖子

    1
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:新手

注册时间:2022-04-21

普通 普通 如何晋级?

288-3AE08 接了3个传感器,传感器线全拆了以后,每个通道的模拟量反馈值都是缓慢下降

1449

4

2025-07-11 12:24:19

配置:ET200IM60+AE08+DE16(+DE16)使用情况:1和2通道接的真空计,4线制传感器,3通道接的SMC的压力表,3线制传感器,其他没用通道短接。故障现象:1.使用中把第3通道的传感器线拆除,第3通道仍然有 2V左右电压,用万用表

测量,电压值会降,万用表移开,电压值又会恢复。2.把1和2通道传感器拆除短接,只留3通道传感器,然后再拆除3通道的线,电压值会降到 0,但是需要8秒左右的时间。故障影响:1.对于故障现象1这个结果相当于传感器发生断线情况,不会有正确反馈给到控制端,极大概率会造成设备或生产的产品损坏。

2.对于故障现象 2这个结果,对需要反馈及时的场合,也会造成严重影响。模块订货号:6ES72883AE080AA0