回复:V2.8软件无法查找CPU

hjun18

  • 帖子

    132
  • 精华

    0
  • 被关注

    2

论坛等级:侠士

注册时间:2012-05-19

白金 白金 如何晋级?

发布于 2025-07-12 09:26:11

7楼

展开查看
以下是引用jeay在2025-07-12 08:29:21的发言 >3楼

解决办法1:

运行C:\Program Files\Common Files\Siemens\Automation\Simatic OAM\bin\s7oiehsx64.exe


再运行C:\Program Files\Common Files\Siemens\Automation\Simatic OAM\bin\pniomgr.exe


就能连上plc了,是Siemens S7DOS Help Service服务启动不了

2:

找到可执行文件:检查计算机的如下位置是否存在此文件:Program Files\Common Files\Siemens\Automation\Simatic OAM\bin\s7oiehsx64.exe


若找不到,通过命令“SC”创建服务(需以管理员身份执行)。


进入DOS操作界面,粘贴命令:sc.exe create "S7DOS Help Service" binPath= "C:\Program Files\Common Files\Siemens\Automation\Simatic OAM\bin\s7oiehsx64.exe",创建服务。


创建成功后,启动服务并设置为自动运行。



S7DOS服务起动并自动运行,还是没用,是我人品问题了吗?