CPU用的是315T-2DP,与S120伺服DP通信
///////////////////////////////////////////////
首先下载前应该上传备份一下,个人建议
其次带有工艺控制的PLC 你需要安装安装technology 我用的是4.2 这个跟DP 通讯关系不大,因为你的315T-2DP 带有DP 通讯功能接口。
S120 (应该有CU控制单元),也就说你的电机模块(特指S120),这个模块可以用于 servo 或者 vector,取决于你在starter 里面进行定义。
通讯建立连接后,利用technology 技术进行多轴控制 ,例如三轴插补等。换句话说,即使不代T 也可以用于servo 控制。只是大量的控制逻辑需要自己编程以及扩展接口。定位模块等等。
最后,请检查你的硬件组态是否在正确。以及CU单元DP (如果采用拨码,地址是否正确)因为DP 通讯是一个最常规的通讯方式。
当你下载硬件组态后,PLC 进入停机,在线看看导致PLC 停机的原因。