M法,每秒多少个脉冲。对于一千多转的转速来说,脉冲数量太少了。两个相邻脉冲会由于转速的不同分配到前后两个秒内,造成计量误差。比如1500转时,误差在4%(转速越高,误差超小)。
T法,每脉冲多长时间。smart提供的时基精度是1毫秒,因此即使使用中断,1500转时,误差在2.5%(转速越低,误差越小),改进有限。
加强T法,plc可以输出100甚至200k的脉冲,通过高速输入来计量高速输出的脉冲数,使用中断方式进行测量(中断可仅用于采集数据)。按100k计(10us级),精度可达万分之二点五,即使考虑中断误差(0.2us级),误差也是很低的。