以下是引用thomas_top在2025-07-13 20:40:08的发言 >1楼

意思就USS初始化用的是偶校验,而且无法修改吗

是的。

  对于plc侧没有可以调整校验这个参数管脚,也就是说无需关注s7-1200的校验问题,而相对于V20变频器侧,在与s7-1200实现USS通讯,则要求P2034 = 2,需要调整为偶校验,通讯才可以实现。也是我写这个帖子的理由,让大家在遇到类似问题时,做一个参考。