恭喜,你发布的帖子
发布于 2025-07-14 08:43:21
5楼
USS通讯是很老的西门子通讯协议了。
比较详细的报文讲解在MicroMaster440 大全(文档编号 128)里。
P2013(PKW)字段就应该设为 127(任意长度);否则,在读写一些参数时,会出超过4字长的报文。
在调试软件STARTER时,才会固定使用 4字长。
看西门子技术文档:
变频器参数设置步骤如下:
(1) 恢复工厂设置 设置参数 P0010(调试参数)= 30,P0970(工厂复位)= 21
(2) 设置用户访问级别 设置参数 P0003(用户访问级别)= 3 (专家访问级别)
(3) 设置 SINAMICS V20 变频器 USS 通信所需的命令源、协议、波特率、地址等参数。选择连接宏 Cn010 后,需要将参数 P2013 的值由 127(PKW长度可变)修改为 4(PKW长度为 4)
这是s7-1200USS通讯中特意强调的几个重要参数。