回复:一款温度变送器板与S7-1200的连接应用

WWCWWC

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    9114
  • 精华

    157
  • 被关注

    1474

论坛等级:至圣

注册时间:2008-07-26

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2025-07-14 08:49:42

22楼

展开查看
以下是引用李岩在2025-07-14 02:19:56的发言 >18楼

如果热电阻有接线盒,可以买一种圆形的变送器板,直接选4-20mA的就行了,如果是原来300的那种7KF02,可以直接馈电了,如果是1200的,好像只有4线制的AI,但可以加一个隔离配电器,有很薄的,好像是6.2mm厚,可以卡到导轨上,这个占的空间就很小了。

以下是引用WWCWWC在2025-07-13 08:44:27的发言 >14楼:  这个我开始考虑到...

引用14楼详细内容:

  这个我开始考虑到的,就是安装在原PT100金属铠甲那里,因为需要24V电源,由于涂装设备的控制柜距PT100大概有40多米的距离,我最后还是放弃了。

  一般PT100的连接导线,会选择RVV1*3的电缆连接,稍认真一点的,会选择1*3屏蔽电缆。

如果在原配置中修改,需要考虑电源及抗电磁干扰问题。

  另外,我本想用变送器输出是4-20mA的,也是为了验证在工业环境下,直接使用0-10V电压,在此处到底能够抗多少干扰能力,不然,我换电流输出也是非常方便的事情。

以下是引用hbttkj在2025-07-13 08:35:19的发言 >12楼:如控制柜的内部空间...

引用12楼详细内容:

如控制柜的内部空间安装条件不够,无法满足导轨安装方式的温度变送器的话,也可以考虑在热电阻安装现场改造,希望给大家提供更多的思路。

  

一是热电阻接线盒内使用头部安装方式的温度变送器,二是将热电阻接线盒改为现场安装式温度变送器。

如果要接线方式,目前网上搜搜,可以提供的安装方法很多的,最方便的我认为还是C40导轨方式,机座是塑料的。最终确认的是按实际空间和电磁抗干扰性方面考虑。