发布于 2025-07-15 00:50:55
8楼
展开查看
以下是引用WWCWWC在2025-07-14 10:12:00的发言 >6楼:
另外,一个问题是在“设备视图”模块或者信号板属性中的通讯参数,不一定能够起到作用。
比如,我这样测试:V20通讯参数P2010 = 6 (9600 bps),而在属性窗口的通讯频率,我设置38400(按V20变频器CN010的默认参数),将项目下载到cpu,图示:
通讯仍然按USS_PORT指令BAUD管脚参数进行。

此时,通讯按USS通讯初始化BAUD管脚设置的参数进行。
modbus-rtu指令不就是这样的吗?数据格式参数,以系统指令接口的最后设置为准,如果在指令接口没有设置,则保险的做法就是在硬件组态中设置。
Zane
注册自动化系统工程师
Always save before download