回复:200SMART ST30CPU 怎么控制欧姆龙的一台R88D-1SN30F-ECT?

芳季

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    15810
  • 精华

    103
  • 被关注

    988

论坛等级:至圣

注册时间:2007-08-03

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2025-07-15 10:26:47

2楼

第一件事找两个手册。

第二件事找plc能够通过什么渠道控制对方。驱动能通过什么渠道接受控制。

第三件事,两者有没有共同的控制渠道。选一个你觉得能驾驭的渠道。并且这个渠道能达到你的目的。渠道包括硬件渠道和软件渠道。

第四找接线方式,尝试用非常简单的做法打通双方的沟通。什么是沟通?一方的动作能引起对方任何的有效的反应。

第五

……

可能光一个接线你都鼓捣很久。一个是源型输入,一个是源型输出,根本合不拢。总觉得能改,但是又怕烧了。结果真接上了。又没有反应。然后就开始怀疑自己是不是真搞烧了。又没法证明。一筹莫展。