各位大佬我有问题请教,我目前用西门子200SMART拓展的SB CM01模块跟外部设备(天平)走RS232自由口通讯,用的空闲线和消息定时器接收;
然后根据天平说明书,用T38间隔3sec发送一次读天平的重量值指令‘PRT’,天平可以正常回传重当前重量值,这样验证没问题,可以反复读数;
但当PLC发送一个归零指令‘T’给天平后,天平会执行归零动作,但不回传信息,PLC这边监控发现,上述读重量指令PRT就发不出去了,程序上TON还是正常计数,3sec一个周期,但是读重量指令就是出不来,软件提示非致命错误000BH,我想请教下这种情况怎么可以设计规避下?目前发送和接收都用的中断;