恭喜,你发布的帖子
发布于 2025-07-15 17:44:44
1楼
硬件连接:将 CIM 模块与 S7-200 SMART PLC 通过网线连接,并给 CIM 模块上电。如果 CIM 模块支持蜂窝网络,可插入 SIM 卡以获取互联网连接。
配置 CIM 模块:计算机连接到 CIM 模块的 WiFi(使用初始账号和密码登录),打开网页浏览器,输入 CIM 模块的默认 IP(如https://192.168.0.80),密码为 “cim”(默认 IP 和密码均可修改)。在网页配置界面中,将 CIM 模块配置为 SGLAN 服务器,模式选择 IPV4,并设置访问密码。
配置 PC 端:安装西门子 CIM SGLAN Connector 应用程序,通过该程序将 PC 作为 SGLAN 客户端连接到 CIM 模块(SGLAN 服务器)。连接时需选择与 CIM 模块相同的信任证书,并输入服务器信息。
远程访问:打开 STEP 7-MicroWIN SMART 软件,通信接口选择 SGLAN Virtual Adapter.TCPIP.1,即可进行远程下载、监控等操作。
通过工业以太网安全模块(如 SCALANCE S612)建立 VPN 通道
硬件连接与基本配置:准备两台标准路由器(如 D-Link DIR-615)和两台 SCALANCE S612 安全模块。将 PLC 连接到编程计算机,在 STEP7 Micro/WIN SMART 软件中双击打开 CPU 的系统块,设置默认网关为与 SCALANCE S612 连接的内网 IP 地址,保存编译下载项目。然后将 PLC 连接到 SCALANCE S612 的内网口。
配置标准路由器:将 PC 机连接到标准路由器的内网接口,在浏览器中输入路由器的内网 IP 登陆,进行端口转发设置。例如,将路由器 A 的端口 500 和 4500 的 UDP 数据包转发到 SCALANCE S612A 的外网口 IP 地址,路由器 B 进行类似配置。
配置 SCALANCE S612 模块:使用 Security Configuration Tool V4.0 软件,创建新项目并添加两台 SCALANCE S612 模块的相关信息,包括 MAC 地址、外网 IP 地址、内网 IP 地址等。将两个 S612 模块添加到同一个组中,配置 S612A 为主动尝试建立 VPN 通道,S612B 为等待伙伴连接。保存项目并将配置分别下载到两个 S612 模块。
配置 PC 站:将 PC 站连接到 SCALANCE S612A 的内网口,设置 PC 站的 IP 地址、子网掩码、默认网关等参数。
远程访问测试:在 Security Configuration Tool 软件中查看 VPN 通道是否建立成功,然后在 STEP7 Micro/WIN SMART 软件中添加远程 PLC 站的 IP 地址,进行远程访问和操作。
通过触摸屏穿透实现间接访问
配置 S7-200 SMART:在 STEP 7-MicroWIN SMART 软件中,为 S7-200 SMART 设置固定的 IP 地址。
配置触摸屏:添加通用 TCP/IP 父设备,并在其下添加 S7-200 SMART 设备,设置好本机 IP 地址(触摸屏 IP)和远程 IP 地址(S7-200 SMART 的 IP 地址)。将物联网卡插入触摸屏,重启后获取外网 IP。在触摸屏的系统参数设置中,设置服务器地址、设备名称、用户名、密码等信息。
配置 PC 端:在电脑上安装触摸屏对应的调试助手(如 MCGS 调试助手),登录调试助手后,点击联机和穿透功能,输入相关参数,即可通过触摸屏间接访问 S7-200 SMART。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主