看了你补充的截图,首先要问第一个问题:
理论上来讲,你在修改硬件组态的时候,是如何从原来的 Profibus-DP 网络 移动 到 Profinet 网络上 IE/PB LINK HA 后面的 DP 网络的?有没有引起 I/O 地址的变化?
再问第二个问题:
修改过硬件组态以后,在 CFC 全编译之前,有没有进行硬件重新编译?
第一个问题,打开原来项目在硬件组态中将每个DP站点逐个复制到升级后项目里的DP网络中,其地址是不会产生变化的。第二个问题,硬件组态完后肯定要编译下载的,升级项目中,硬件是先做的,硬件组完后没问题,再复制CFC到新项目中去。现在问题是在PCS7中对IE/PB LINK HA的支持好像不足。不但如些PCS7对DP总线的ET200SP支持也有问题,有的模块也是无法产生驱动块的。总体认为西门子对PCS7有点想慢慢放手了。