如果是上述需求,需要先确认1个DDS连接的切换源(比如DI4)
将G120C变频器参数恢复到出厂状态
K2接触器闭合,K1接触器断开,DI4为0,当前为DDS0驱动数据组(下标为0)。
P10=1,按照9KW的电机参数进行快速调试和工艺调试,及你想用的矢量控制来做静态和动态的优化,全部完成后9KW的电机就设置完成了。
下一步是用P819再复制驱动数据组,也就是博图里功能图的数据组,见下图。
添加新驱动数据组,从驱动数据组0到驱动数据组1进行复制,DI4(r722.4)做为激活驱动数据组切换源,左上角的DDS可以进行选择。
K1接触器闭合,K2接触器断开,DI4为1,当前为DDS1驱动数据组(下标为1)。
P10=1,按照1.5KW的电机参数进行快速调试和工艺调试,及你想用的矢量控制来做静态和动态的优化,全部完成后1.5KW的电机就设置完成了。
这样基本就完成了变频器对2台电机的参数设置。
精华帖版主置评:DDS驱动参数组应用的详解。不错。kdrjl