恭喜,你发布的帖子
发布于 2025-07-16 16:20:04
8楼
注意的是驱动数据组切换只能在变频器准备就绪状态下进行,需要变频器完全停止输出后,接触器才能打开。P820选择到DDS激活r51为1需要至少50ms的切换时间,输出接触器之间的互锁及变频器给启动信号前,接触器必须先吸合。
这种1台变频器控制2台不同功率的电动机的实际应用,早些年还接触过,目前很少见了。
建议楼主采用1台变频器拖1台电机的方案,15KW(轻载)的变频器配9KW的电机 ,2.2KW(轻载)的变频器配1.5KW的电机。
精华帖版主置评:驱动应用的技术路线描述。有特点。我也这么认为。哈哈。kdrjl
请填写推广理由:
分享
只看
楼主