8楼

注意的是驱动数据组切换只能在变频器准备就绪状态下进行,需要变频器完全停止输出后,接触器才能打开。P820选择到DDS激活r51为1需要至少50ms的切换时间,输出接触器之间的互锁及变频器给启动信号前,接触器必须先吸合。

 

这种1台变频器控制2台不同功率的电动机的实际应用,早些年还接触过,目前很少见了。

建议楼主采用1台变频器拖1台电机的方案,15KW(轻载)的变频器配9KW的电机 ,2.2KW(轻载)的变频器配1.5KW的电机。

我的gmail的邮箱近期总收不到邮件,现更改为:hbttkj@163.com