以下是引用hbttkj在2025-07-17 08:42:11的发言 >10楼

小电机需要VF控制,是因为你用大变频器带小电机。

 

西门子驱动专家徐工,曾介绍过变频器与电机的配合关系

 

大功率变频器控制小功率电机的配合要求:

变频器工作于矢量控制模式时,电机的额定电流应至少等于变频器额定电流的25%,电机额定电流和变换器额定电流的差值越大,实际电流传感电路的精度就越低,矢量控制的性能也就越差。

 

变频器VF控制性能要求不高,电机额定电流和变换器额定电流的配合基本没啥限制,非常小功率的电机也可以由变频器控制运行。然而当功率非常小的电机由功率非常大的变流器控制运行时,由于电机电流非常小,致使无法完成电机参数自动识别。此时变频器难以可靠地实现电机过载保护,电机保护需选择其它电机过载保护器件实现。


对了,问一下。如果我想把R51.0用状态字的第15位反馈,应该怎么设置啊?我没弄得起来,所以用的变频器的D01关联的R51.0。