将 Z 轴的机床数据 MD30200 从 2(全闭环)改为 1(半闭环) ;
将 MD30240 设置为 0(关闭光栅尺) 。
将 PLC 接口信号 DB31.DBX1.5(或类似信号,具体取决于系统配置)从 0 改为 1,以启用内置编码器(半闭环控制);
修改参数后重启。