回复:屏蔽光栅尺

隐身人

版主

  • 帖子

    11232
  • 精华

    73
  • 被关注

    751

论坛等级:至圣

注册时间:2005-12-20

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2025-07-17 13:17:46

1楼

  1. 将 Z 轴的机床数据 MD30200 从 2(全闭环)改为 1(半闭环) ;

  2. 将 MD30240 设置为 0(关闭光栅尺) 。

  3. 将 PLC 接口信号 DB31.DBX1.5(或类似信号,具体取决于系统配置)从 0 改为 1,以启用内置编码器(半闭环控制);

  4. 修改参数后重启。