有关电机参数组转换的应用,过去MM4时代,我们曾经大量使用。到了G120时代,我们反倒是基本不用了。一拖一的应用100%。这或许与市场需求有关。
有关参数组转换应用,3个精华帖已经讲的够清楚了。其实,这个应用最要注意的就是离线状态的转换。也就是电机在停止工作的状态转换。其它的问题基本都没有什么。转换的方式各种各样都可以。唯独禁止电机在启动状态操作转换。什么用通讯的控制字也好,端子控制也好,随便。都是可以的。只用通讯用什么方式,是自由口模式还是固定报文,都没问题,只要能准确的让P820的源置位,就可以了。
但是,参数组转换,是两台电机之间的工作转换,涉及系统运行安全问题,所以我们一般都是端子控制,而不用通讯控制,端子控制是人为操作行为,转换的旋转开关放在电器柜内,需要打开柜门操作。这就强调了人为性和确认性。防止上位机的误操作。