回复:PCS7OS仅更改下载

lu_zhao_long

  • 帖子

    557
  • 精华

    9
  • 被关注

    34

论坛等级:侠圣

注册时间:2004-09-17

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2025-07-17 17:19:42

1楼

你这里提供的信息太少,无法帮你分析!

能把你的 PCS7 项目的网络架构简图先发上来,然后再来看问题可能就方便了。


不过,PCS7 系统的 ES 站与 OS 站的硬件结构基本上是一致的(多数情况下 Windows 操作系统的版本可以不一样),通常至少有两个网卡:一个作为 Terminal Bus 网络通讯用(OS站、OS Client 站等等所在的网络),另一个作为 Plant Bus 网络通讯用(PLC 所在的网络)。在 PCS7 系统安装结束的时候会要求你给 Simatic Shell 组态指定某个网卡给 Terminal Bus 网络用的。

而且,PCS7 系统的 ES 站 与 OS 站的 PG/PC 默认设置是 PC Internal。它会根据需要自动切换通讯用的网卡(比如 OS 下载会自动选用 Terminal Bus 指定的网卡,而 AS 下载就会自动选用 Plant Bus 指定的网卡),无需人为干预。

所以,通常情况下不需要使用 HOST 设置。如果你 “不慎” 使用了这个 HOST 设置(其实挺麻烦的),反而会影响 PG/PC 的默认设置 PC Internal。

深陷于此,我是来“喝水”的! lu_zhao_long@139.com
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

DCS/SIMATIC PCS7

共有4463条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。