你这里提供的信息太少,无法帮你分析!
能把你的 PCS7 项目的网络架构简图先发上来,然后再来看问题可能就方便了。
不过,PCS7 系统的 ES 站与 OS 站的硬件结构基本上是一致的(多数情况下 Windows 操作系统的版本可以不一样),通常至少有两个网卡:一个作为 Terminal Bus 网络通讯用(OS站、OS Client 站等等所在的网络),另一个作为 Plant Bus 网络通讯用(PLC 所在的网络)。在 PCS7 系统安装结束的时候会要求你给 Simatic Shell 组态指定某个网卡给 Terminal Bus 网络用的。
而且,PCS7 系统的 ES 站 与 OS 站的 PG/PC 默认设置是 PC Internal。它会根据需要自动切换通讯用的网卡(比如 OS 下载会自动选用 Terminal Bus 指定的网卡,而 AS 下载就会自动选用 Plant Bus 指定的网卡),无需人为干预。
所以,通常情况下不需要使用 HOST 设置。如果你 “不慎” 使用了这个 HOST 设置(其实挺麻烦的),反而会影响 PG/PC 的默认设置 PC Internal。