恭喜,你发布的帖子
发布于 2025-07-17 21:51:20
2楼
1.AUX FUNCT ACK MISSING 对应的PLC接口信号:
这个信息直接对应 DB21.DBX194.0(M功能应答缺失)。当NC发出M码后,PLC必须在OB100中置位DB21.DBX194.0(M功能应答位),否则NC会报"AUX FUNCT ACK MISSING"。
2.M码执行成功的判断逻辑:
NC端:依赖PLC在 OB100 中通过 FC7/FC9(或类似功能块)对M码的应答(置位DB21.DBX194.0)。
PLC端:需通过实际设备反馈(如继电器触点输入点)确认动作完成,再触发应答。若未反馈,即使应答位已置位,后续运动仍可能因安全互锁停止。
3.案例关键点:
M94触发DB21.DBX206.6 → PLC需监控此位,并 在设备动作完成后置位DB21.DBX194.0(应答NC)。
不定时停机:检查PLC程序是否漏了应答信号(如DB21.DBX194.0未置位)或设备反馈信号(如继电器触点)未闭环。优先排查应答逻辑是否因时序或条件竞争失效。
动作建议:
在PLC程序中 强制置位DB21.DBX194.0(M94应答位),观察报警是否消失。若消失,则100%为应答逻辑问题。
若报警仍存在,检查 OB100中FC7/FC9的调用 是否正确处理M码应答(尤其M94的应答位)。
感谢回答,手册上DB21.DBX194.0是M0的接口,这两天有点忙还没时间检查程序,我这个设备应该是硬件有问题电柜空调坏了,柜内温度高,修好空调设备就正常了。
搜索这个信息的中午搜到一个帖子
请填写推广理由:
分享
只看
楼主