我曾经有遇到过,就是350-2模块连接10多个高速计数器的外置编码器,在安装过程中很难避免的同心度调整问题。开始,编码器联轴节是塑料材质的,使用最多一年,看具体同心度情况,联轴节就一定断裂需要更换,当然这个更换也不是一件难事。后来,将塑料材质的更换为铝合金材质的,应用下来还是会断裂,只是应用时间的长短而已,这样频繁更换总不是事情的,于是我想到了用气管的材料,替代原联轴节,M8的气管,材料容易找到,对同心度要求也可以降低不少,主要还是应用几年还不至于断裂。
如果你维修过发那科伺服电机,那么,里面编码器的那种联轴节,我理解是滑块式的,可以很方便的解决这个问题,只是,用户的编码器安装及空间也大多不同,而用户自己做这个联轴节几乎是一件不可能的事情,由此,知道有类似的联轴节也推广应用有难度的事情。