CU310为S120工程型变频器,倾向于通信控制而非端子。
CU310没有宏模式,之前利用CU310-2DP做正反转+模拟量控制时,单独使用P1113设定值取反是不行的,最后用自由功能块编辑,确实有些麻烦。
控制方式,端子:模拟量输入+正反转
AI0:X131.7/X131.8
P1070=755.0,AI0作为主设定值
P756=3,监控单极电流输入(4-20mA)
P757,P758,P759,P760,模拟量输入定标省略
DI0:X121.1
P840=722.0,正转
DI1:X121.2
P1113=722.1,反转
DI2:X121.3
P2103=722.2,故障确认
DO8:X121.7
P728.8=1,输出
P738=2139.3,故障和报警的状态字(功率单元)
自由功能块
P840=r20063,异或XOR0输出
P1113=722.1,DI1(X121.2)
P20000=1024,采样时间192毫秒
P20062.0=722.0,异或XOR0的I0
P20062.1=722.1,异或XOR0的I1
P20064=0,执行周期组0
上述是我最早期的CU310-2DP的模拟量输入+正反转的设置。