以下是引用芳季在2025-07-18 14:52:46的发言 >38楼

楼上。

我们在讨论如果轴转1圈所需时间40毫秒,但是边界有时候会测得41ms或者39毫秒的时候误差是37转和38转。

因为在这段时间里,时间有40个单位。转速有1500个单位。各种测量就算正负1个单位。那么用测时间比测转数精度要低。

在低速的时候情况相反。

我们怎么切换这种选择。

    对于:时间有40个单位。转速有1500个单位。各种测量就算正负1个单位。那么用测时间比测转数精度要低。

   这种说法看似没有问题,其实这两个值不是可以直接通过数值比较精度的;40个单位是轴转一圈的时间,转速是计算出来的,按1ms误差,计算的最大误差是75rpm;而你提到的转速1500是实测的,是60000ms时间内的转速值。按你实测的误差最大与最小差值为120prm,这种会累积测量误差。通过误差值比较,结果还是很明确的。

    以上的计算方式都会出现较大的波动,可以通过滤波输出变化平缓转速值。

    除了以上计算方式外,我们还应该注意硬件的选型:

     1  提高PLC精度,传感器响应速度,还得保证PLC的负载不能过重,过重也会影响测量精度。

     2  接近开关最好选电感式,响应速度最快,通常在0.1-2ms内;

     3  性能好的PLC中断定时精度可达1ms,甚至更高;低端的精度10ms甚至还要低。