恭喜,你发布的帖子
发布于 2025-07-19 09:12:20
16楼
实际上plc最常见问题是晶体管输出机型的输出坏点,plc输入电源因为误接或者电压波动引起的电源故障较为普遍。如果电源板故障,一般更换损坏的元器件,单独给电源板上电测试,等输出正常稳定了再回装到plc,这样相对对plc硬件维修的二次伤害最小,也最方便快捷。
光耦和晶体管坏的多。人为接入高压烧掉,也好修,哪里烧了换哪里。