回复:怎么采集雨刷的频率

WEI~WEI

  • 帖子

    283
  • 精华

    4
  • 被关注

    8

论坛等级:侠圣

注册时间:2013-05-21

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2025-07-19 11:17:59

6楼

展开查看
以下是引用芳季在2025-07-19 08:24:39的发言 >2楼

我看到网络4的Set指令就觉得有问题了。

这个#测试开始不是in/out。使用前需要赋值。但当前面触点不接通的时候这个是1还0?

整个子程序只调用一次吗?因为你存在边沿指令和计时器指令。

lgf里面有使用到AC吗?如果有,*AC2将会受到影响。


#测试开始 是in/out, 检测雨刷2次后才置位,LGF里没有用AC,这个还在测试阶段,就单次调用,还没有封装,所以就用累加器做存储

赠人玫瑰,手留余香!
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-200 SMART

共有9366条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。